Berechnungen
Autor: chefin 18.11.21 - 16:29
Solche Strassenlaternen sind mit 4-10qmm angebunden. Je nach örtlicher Gegebenheit wie Länge eines Laternenstranges. Klaro, für 6 Laternen am Strang mit 150m reicht 4qmm.
Abgesichert dann zwischen 20 und 25A Drehstrom. Mehr geht nicht.
Nun brauchen die Lampen nachts selbst Strom. Da geht dann bei LED ca 40-50Watt weg, bei Hochdrucklampen 80-120W. weniger als 80 macht man nicht, nur bei ganz hohen Leuchten kommt auch mal 180W HQL in Frage.
So, also 20m pro Lampe, 200m Strasse, 6qmm, 20A Absicherung. Ca 14KW Leistung. Abzüglich 1KW, bleiben 13KW über. Davon kann man 3 Anschlüsse ab 16A realisieren(ca 3680W). Wobei am Ende auch schnell nur noch 220V über sind, keine 230V mehr. Und daher auch nur noch 3,5kW ankommen.
200m Strasse dürften mindestens 10 Häuser sein, vieleicht 15. Dafür 3 Laternenparkersteckdosen. Und dann erstmal einen freien Parkplatz an der Laterne bekommen. Wer Pech hat, dem steht der 300er Daimler Hybrid dort und hat zwar vollen Akku, aber Kabel eingesteckt und einen Parkplatz.
Als nächstes kommt aber das Abrechnungsproblem. Licht wird pauschal bezahlt, nicht gezählt. Die Stadt macht da einen Pauschalvertrag mit dem Energieversorger, berechnet ihre ON-Zeiten und ihren Energieverbrauch. Und das wird dann pauschal abgerechnet. Lampen die ausfallen werden dann ignoriert, weil Zählermiete viel teurer wäre. Wie will man aber nun abschätzen wieviel Laternenparker es gibt und wieviel man mehr abrechnen muss? Ohne Zähler wird das nichts und der muss in die Laterne um halbwegs genau zu sein.
Da geht noch viel Wasser den Bach runter, bis das funktioniert. -
Re: Berechnungen
Autor: MarcusK 18.11.21 - 16:41
chefin schrieb:
> Als nächstes kommt aber das Abrechnungsproblem. Licht wird pauschal
> bezahlt, nicht gezählt. Die Stadt macht da einen Pauschalvertrag mit dem
> Energieversorger, berechnet ihre ON-Zeiten und ihren Energieverbrauch. Und
> das wird dann pauschal abgerechnet. Lampen die ausfallen werden dann
> ignoriert, weil Zählermiete viel teurer wäre. Wie will man aber nun
> abschätzen wieviel Laternenparker es gibt und wieviel man mehr abrechnen
> muss? Ohne Zähler wird das nichts und der muss in die Laterne um halbwegs
> genau zu sein.
wo sieht du das Problem? Seht ja auch im Text der Zähler ist dann in der Lampe. Es scheitert scheinbar nur daran das sie ( noch) nicht zugelassen sind. 1Phasen zähler gibt es auf der Hutschiene mit 1 TE - Platz ist also nicht wirklich das Problem.
Das Licht pauschal abgerechnet wird, muss überall anders sein, ich habe schon Verteiler gesehen wo ein Zähler drin ist. Selbst Blitzer mit Straßenrand haben eine Hausanschlusssläule mit Zähler.