Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

  1. Thema
  1. 1
  2. 2

Neues Thema


  1. Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Stromgribbeltsoschoen 10.11.09 - 09:30

    wer hat sich eigentlich diesen Unsinn mit den Schutzleitern ausgedacht? in den Steckdosen wird der Kontakt eh leer gelassen oder auf Null gelegt. Oder man legt den Schutzleiter im Sicherungskasten gegen Null. Wie auch immer, einen Wert hat die Leitung nicht.

  2. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Kopfschütteln 10.11.09 - 09:55

    kt

  3. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Stromer 10.11.09 - 09:58

    Stromgribbeltsoschoen schrieb:
    --------------------------------------------------------------------------------
    > wer hat sich eigentlich diesen Unsinn mit den Schutzleitern ausgedacht?
    Meine Handy-Ladegeräte, Notbook-Netzteile, für deren temporäre Nutzung ich an einigen Stellen Dreifachsteckdosenadapter (Euro-Stecker) eingesteckt habe (wenn der Staubsauger angeschlossen werden sollte, wird der Adapter rausgenommen), würde es reichen.
    Und in der Küche müßte ich nicht den Wasserkocher (mit Schuko) aus der Dose nehmen, um den Stabmixer (Euro), das elektrische Messer oder den Dosenöffner einstecken zu können. Den Einsatz eines ständig eingesteckten Adapters (mit Euro, Schuko, Euro-Kombination) habe ich verworfen, da die "Klötze" durch den Küchenbetrieb ständig versiffen und dann wieder feucht rereinigt werden müssen.
    In Flur, Wohnzimmer und Küche hätte ich durchaus gute Verwendung für ein entsprechendes Model. Komisch, daß nicht früher jemand auf solch eine Idee gekommen war.

  4. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Cart Rudo 10.11.09 - 10:07

    Wenn Du das wirklich glaubst, dann solltest Du NIEMALS irgendwo an Deiner Elektrik herumfummeln.

  5. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: vlad tepsch 10.11.09 - 10:09

    Der Name "Stromgribbeltsoschoen" lässt auf eine gewisse Ironie schließen

  6. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Gesellenbrief 10.11.09 - 11:20

    Sein Gesellenbrief wäre dann eine "Lizenz zum Töten" :-)

  7. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: *ubuntuuser 10.11.09 - 11:22

    Im "Sicherungskasten" _hinter_ dem FI den Schutzleiter auf Null legen hat auch einen gewisen Sinn. ;)

  8. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Freiheit 10.11.09 - 11:36

    Nun verunsichere die Pampers-Generation nicht..., die wollen weiterhin maximale Freiheit haben :-)

  9. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Autor 10.11.09 - 11:46

    Oje, wenn ich sowas meinem Ausbilder gesagt hätte, dann würde ich heute nicht mehr leben. xD

  10. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Funke 10.11.09 - 12:02

    Sehr lustiger Thread. Hab am Boden gelegen vor lachen. E-Technik Fail ... rofl

    Wenn man mal keine Ahnung hat ... :D

  11. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Abisolierer 10.11.09 - 13:25

    ja was denn nun? jeder gibt hier seinen senf dazu ohne wirklch mal ordentlich was zu begründen?

    wieso weshalb warum ein schutzleiter und vor allen warum kann das ding im sicherunskasten auf null gelegt werden? und wann nicht vor der sicherung und warum nicht direkt in der steckdose? und was ist der unterschied zwischen einer funktionserdung und einer schutzerdung? wie kann man eine korrekte erdung messen?

    jetzt seid ihr dran!

  12. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Kühlschrank 10.11.09 - 13:37

    Beispiel:
    Am Sicherungskasten wird die Erdung auf den Null-Leiter gelegt...
    An jeder Steckdose wird das Gleiche gemacht...
    ok, alles funktioniert einwandfrei.

    Eines Tages kommen zwei Elektriker ins Haus, der eine öffnet die Verteilerdose in der Wohnung, der andere verlegt eine neue Leitung. Während der erste zum Kühlschrank geht und sich ne Dose Bier holen will, schließt der zweite die Leitungen in der Verteilerdose an.

    Der erste kommt und kommt nicht zurück..., denn er klebt zappelnd im Kühlschrank fest.

  13. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Final 10.11.09 - 14:05

    Hey Abisolierer,
    >wieso weshalb warum ein schutzleiter und vor allen warum kann das ding im sicherunskasten auf null gelegt werden?

    Wenn du hier schon als Elektriker ne dicke Hose machen willst, dann aber nicht so, da ein PEN Leiter, der einmal getrennt wurde (PE und N) niemals ! wieder zusammengeführt werden darf. Zumindes war das so, als ich noch in diesem Job tätig war. (Frag mal deinen Gesellen... ;-) )

    Und zum Topic: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Da ist was dran, beschleunigt teilweise die Erbfolge ungemein....

    Gruß Final

  14. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Bruce Mangee 10.11.09 - 16:01

    Hihi, erinnert mich daran, dass bei einem Kollegen das Garagenlicht anging, wenn die Schalterstellung am Flurlicht richtig war ... Schutzleiter sind ja so unwichtig, also kann man sie auch für die Wechselschaltung nutzen XD

    Ok, zur Unsinnigkeit von Schutzleitern.
    Beim Kurzschluss greift die Sicherung. Kennt jeder.
    Beim Körperschluss greift der FI (Strom fließt über den Schutzleiter, FI unterbricht den Stromkreis)... nein warte, der

    Ein 2. Punkt können Potentialunterschiede zwischen den Steckdosen sein. In einem Raum möchte man das gerne vermeiden, deshalb setzt man den Null-Leiter und dort fließt dann der Ausgleich-Strom.
    Wenn kein Nullleiter den Potentialausgleich herbeiführt, dann machen das halt die Geräte selber.
    Bei der Lanparty schon mal am Netzwerkkabel einen gewischt bekommen?
    Potentialunterschiede zwischen den Steckdosen sind häufig die Ursache.
    Nebeneffekt:
    Da Abschirmungen meist nicht für Stromfluss konstruiert wurden ist auch ab einem gewissen Strom mit 'Wärme' zu rechnen. ;)

  15. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: MartinX 10.11.09 - 18:02

    Leider kann man durch die vielen Abkürzungen und (nicht näher erläuterten) ironischen Anmerkungen, als Laie, nicht so viel aus Euren Kommentaren lernen :(!

    Gruß
    Martin

  16. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Schnuffel 11.11.09 - 00:08

    Edit: Ich muss meinen Ironiedetektor mal neu kalibrieren. ;)



    1 mal bearbeitet, zuletzt am 11.11.09 00:12 durch Schnuffel.

  17. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: fsafas 11.11.09 - 04:45

    http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter

  18. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: ichichich 11.11.09 - 07:37

    Mensch Kinners,

    guckt euch mal das Prinzip vom TN-C-S-Netz an!

    Diese sind in modernen Häusern Standard. In alten Gebäuden findet man noch die kurze Nullung, wo in der Dose PE und N verbunden wurden. Im Falle eines höherohmigen Körperschlusses ist es bei kurzer Nullung für eine vorgeschaltete Sicherung nicht wirklich unterscheidbar ob zwischen L und N oder L und PE eine gefährliche Spannung anliegt. Das Gerät mit Körperschluss ist denn eine Lebensgefahr.
    So und nu nehmt mal das TN-C-S System und guckt mal wie der Körperstrom fließen würde. Baut aber nach der Splittung des PEN in PE und N (gedanklich) einen RCD ein.
    Wer liest hier eigentlich? IT-Leute oder Elektro-Wissende?

  19. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: Elektroman 11.11.09 - 09:41

    Lieber MartinX,

    ........ich denke mal, wenn Du seriös etwas über Schutzmaßnahmen in der Elektrotechnik erfahren und lernen möchtest, bist Du um Gottes Willen in diesem Laberforum völlig verkehrt...........
    Gruß Elektroman.
    (Der Grüngelbe Draht ist der wichtigste Von allen)

    MartinX schrieb:
    --------------------------------------------------------------------------------
    > Leider kann man durch die vielen Abkürzungen und (nicht näher erläuterten)
    > ironischen Anmerkungen, als Laie, nicht so viel aus Euren Kommentaren
    > lernen :(!
    >
    > Gruß
    > Martin

  20. Re: Schutzleiter bzw. Null-Leiter sind eh überflüssig

    Autor: DER GORF 11.11.09 - 10:37

    Kühlschrank schrieb:
    --------------------------------------------------------------------------------
    >
    > Der erste kommt und kommt nicht zurück..., denn er klebt zappelnd im
    > Kühlschrank fest.


    Das war lustig. Das Kühlschrankgehäuse ist nur nicht leitfähig, blöd. :)

    - Es gibt nichts das eine million Chinesen nicht billiger tun könnten.

    - Alle Verdächtigen sind schuldig, sonst wären sie ja keine Verdächtigen.

  1. Thema
  1. 1
  2. 2

Neues Thema


Um zu kommentieren, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich. Sie müssen ausserdem in Ihrem Account-Profil unter Forum einen Nutzernamen vergeben haben. Zum Login

Stellenmarkt
  1. Gruppenleiter Applikationsmanagement (m/w/d)
    IT-Consult Halle GmbH, Halle (Saale)
  2. Resident Engineer (m/w/d)
    Delta Energy Systems (Germany) GmbH, Großraum Stuttgart
  3. Application Manager:in (m/w/d)
    STRABAG BRVZ GMBH & CO.KG, Köln
  4. Koordinatorin / Koordinator (w/m/d) im operativen Betrieb der Rechenzentren
    Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), Bonn

Detailsuche


Golem pur
  • Golem.de ohne Werbung nutzen

Anzeige
Top-Angebote
  1. 114,99€ (Angebot auch bei Saturn erhältlich. Vergleichspreis 140,89€)
  2. 0,99€ (Tiefstpreis!)
  3. 125,11€ - Tiefstpreis! (Vergleichspreis über 200€)
  4. u. a. Patriot Viper VENOM 64-GB-Kit DDR5-6000 für 159€ statt 210€ im Vergleich, PowerColor...


Haben wir etwas übersehen?

E-Mail an news@golem.de


PS5 Access Controller ausprobiert: Playstation-5-Spielspaß für alle Gamer
PS5 Access Controller ausprobiert
Playstation-5-Spielspaß für alle Gamer

Maximal konfigurierbar: Der PS5 Access Controller ist für Spieler mit Einschränkungen gedacht. Golem.de hat das Gamepad ausprobiert.
Von Peter Steinlechner

  1. Sony 50 Millionen Playstation 5 verkauft
  2. Sony Playstation 5 Slim in Deutschland verfügbar
  3. Sammelklage Playstation Store könnte Sony 7,2 Milliarden Euro kosten

Zbox Pico PI430AJ: Flotter Mini-PC mit Solid-State-Kühlung
Zbox Pico PI430AJ
Flotter Mini-PC mit Solid-State-Kühlung

Die fast lautlosen Kühler von Frore Systems funktionieren gut. Mehr Leistung auf so kleinem Raum ist kaum möglich. Eine ARM-CPU wäre aber spannend.
Ein Test von Martin Böckmann


    Deutschland-Start vor 20 Jahren: Das Mysterium von Donnie Darko
    Deutschland-Start vor 20 Jahren
    Das Mysterium von Donnie Darko

    Der Science-Fiction-Film Donnie Darko machte Jake Gyllenhaal zum Star. Regisseur Richard Kelly galt als Wunderkind, konnte den Erfolg aber nie wiederholen.
    Von Peter Osteried

    1. Die wandernde Erde II Leb wohl, Sonnensystem!
    2. Die Wahrheit ist dort draußen Reboot von Akte X kommt
    3. Carol & the End of the World In 7 Monaten und 13 Tagen geht die Welt unter