Meine Erfahrung nach einem Jahr
Autor: SeriouslyNot 15.09.23 - 08:22
Wir wohnen jetzt so ziemlich genau 1 Jahr in unserem Neubau (KfW40), 130m², FBH. In diesem Jahr haben wir 5100KwH Strom verbraucht (Wärme, Wasser und Haushaltstrom). Raumtemperatur lag zwischen 22-24°C. Vorlauftemperatur bin ich nach viel optimieren jetzt bei 28°C. Ein Jahr ist natürlich nicht aussagekräftig. Der letzte Winter war bei uns sehr lang (Frost bis April) und relativ kalt. Ich vermute mal das ich im Mittel unter 5000Kwh Strom verbrauchen werde.
-
Re: Meine Erfahrung nach einem Jahr
Autor: theFiend 15.09.23 - 08:46
Sinn machen solche Rechnungen erstmal nur wenn du wirklich nur den Heizstrom (wasser gehört dazu) angibst. Raumtemperatur find ich ziemlich hoch, während die Vorlauftemp schon recht niedrig ist. Macht das System super träge, und dauert halt relativ lang die Temperatur nach dem Stoßlüften z.B. im Winter wieder hochzubekommen.
-
Re: Meine Erfahrung nach einem Jahr
Autor: Lufegrt 15.09.23 - 09:01
theFiend schrieb:
--------------------------------------------------------------------------------
> Sinn machen solche Rechnungen erstmal nur wenn du wirklich nur den
> Heizstrom (wasser gehört dazu) angibst. Raumtemperatur find ich ziemlich
> hoch, während die Vorlauftemp schon recht niedrig ist. Macht das System
Wieso soll es super träge sein? Dafür sorgt die hohe Fläche das es nicht lange dauert so wie die Dämmung.
Stoßlüften soll ja nicht das Gebäude auskühlen.
> super träge, und dauert halt relativ lang die Temperatur nach dem
> Stoßlüften z.B. im Winter wieder hochzubekommen. -
Re: Meine Erfahrung nach einem Jahr
Autor: theFiend 15.09.23 - 09:22
Lufegrt schrieb:
--------------------------------------------------------------------------------
> Wieso soll es super träge sein? Dafür sorgt die hohe Fläche das es nicht
> lange dauert so wie die Dämmung.
Eine Fußbodenheizung ist in relation zu Heizkörpern immer träge, wenn man die Vorlauftemperatur dann nur knapp über Raumtemperatur hält, erst recht. Dann brauchst du eben nach dem abkühlen um wenige grad (was beim Stoßlüften immer der fall ist, sonst hättest keinen Luftaustausch) auch entsprechend länger um wieder hochzuheizen. -
Re: Meine Erfahrung nach einem Jahr
Autor: SeriouslyNot 15.09.23 - 11:54
theFiend schrieb:
--------------------------------------------------------------------------------
> Sinn machen solche Rechnungen erstmal nur wenn du wirklich nur den
> Heizstrom (wasser gehört dazu) angibst. Raumtemperatur find ich ziemlich
> hoch, während die Vorlauftemp schon recht niedrig ist. Macht das System
> super träge, und dauert halt relativ lang die Temperatur nach dem
> Stoßlüften z.B. im Winter wieder hochzubekommen.
ca. 2500Kwh. lässt sich bei Viessmann nicht so gut selektieren wenn du kein Abo bei der APP hast. Beim Stoßlüften werden die Wände und der Boden nicht plötzlich kalt sondern die Luft wird getauscht. Der Raum ist in Minuten wieder bei der normalen Temperatur. Zumal der Luftaustausch über die Lüftungsanlage geregelt wird. -
Re: Meine Erfahrung nach einem Jahr
Autor: captain_spaulding 15.09.23 - 23:32
Im Neubau doch sowieso völlig egal. Wer hätte was anderes erwartet?