  1. Unser Gebäudeanschluss hat 3x50A für 70 Personen und 30 Garagenplätzen

    Autor: Aison 18.07.18 - 10:10

    Wir verwalten ein 50 jähriges Gebäude mit 65 günstigen 1-Zimmer Wohnungen für Studenten. Wie damals üblich wurden 30 Garagenplätze gebaut, welche aber heute fast zu 100% extern (Nachbarn) vermietet werden.

    Unser Hausanschluss ist 3x50A. Dieser Anschluss muss für die Haustechnik, die Gemeinschaftsräume und für die Wohnungen reichen. Das war bis anhin nie ein Problem. Wie soll das aber nun gehen, wenn wir genötigt werden Elektroladestationen anzubieten? Strasse aufreissen lassen und einen neuen Anschluss ziehen lassen? Wenn das zu 100% der Staat übernimmt, dann ist ja ok.

    Was ist wenn wir nur 10 Parkplätze mit Ladestationen ausgerüstet sind und ein Parkplatz ohne Ladestation frei wird und der Nachmieter ein Elektroauto hat. Müssen wir dann eine Parkplatzrochade unter den Mietern machen (ist gar nicht so einfach...)? Oder müssen wir eine 11. Station einbauen lassen?

    In jedem Fall würden die Mieten massiv steigen, wenn man so teuer die Infrastruktur ausbauen müsste.



    1 mal bearbeitet, zuletzt am 18.07.18 10:11 durch Aison.

  2. Re: Unser Gebäudeanschluss hat 3x50A für 70 Personen und 30 Garagenplätzen

    Autor: PiranhA 18.07.18 - 10:24

    Grundsätzlich geht es ja erstmal darum, dass ein Mieter oder Teileigentümer auf eigene Kosten den Umbau vornehmen darf. Es geht nicht darum, dass jeder einen Anspruch auf eine Ladestation hat. Es hat auch niemand einen Anspruch auf einen Stellplatz.

  3. Re: Unser Gebäudeanschluss hat 3x50A für 70 Personen und 30 Garagenplätzen

    Autor: Tantalus 18.07.18 - 10:41

    Aison schrieb:
    --------------------------------------------------------------------------------
    > Wir verwalten ein 50 jähriges Gebäude mit 65 günstigen 1-Zimmer Wohnungen
    > für Studenten.
    [...]
    > Unser Hausanschluss ist 3x50A.

    30kW Anschlussleistung für 65 Wohnungen? Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, das wären im Schnitt weniger als 500W pro Wohnung.

    Gruß
    Tantalus

    ___________________________

    Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klarkommen.

  4. Re: Unser Gebäudeanschluss hat 3x50A für 70 Personen und 30 Garagenplätzen

    Autor: Eheran 18.07.18 - 10:46

    >Was ist wenn wir nur 10 Parkplätze mit Ladestationen ausgerüstet sind und ein Parkplatz ohne Ladestation frei wird und der Nachmieter ein Elektroauto hat
    Unüberwindbares Problem -> Alles in die Luft sprengen.

    >Unser Hausanschluss ist 3x50A. Dieser Anschluss muss für die Haustechnik, die Gemeinschaftsräume und für die Wohnungen reichen.
    Und wieso sollte der Anschluss (der mir auch sehr klein vor kommt) nicht für ein paar Autos nachts reichen, wo sonst keiner groß Strom verbraucht?

    >Die durchschnittliche tägliche Fahrleistung eines PKW in D beträgt 38km.
    >Bei 15kWh/100km sind das 5,7kWh pro Fahrzeug.
    >D.h. die 30kW Leitung könnte pro Nacht ca. 63 E-Autos laden.

  5. Re: Unser Gebäudeanschluss hat 3x50A für 70 Personen und 30 Garagenplätzen

    Autor: anyone_23 18.07.18 - 10:50

    Wie PiranhA ja schreibt, geht es darum, dass Mieter auf eigene Kosten den Umbau vornehmen dürfen.

    Dennoch muss man als Vermieter einfach schauen, dass man ausstattungstechnisch nicht zurückfällt, denn ansonsten wird das eigene Mietobjekt irgendwann uninteressant. Wer ein E-Auto (bzw. eventuell auch einen Plugin-Hybrid) hat und in der Nähe keine andere zuverlässige Ladestation hat, der wird sich nach einer anderen Wohnung umsehen und so wird es in den nächsten 10-20 Jahren immer mehr Leute geben.

    Persönlich habe ich auch bereits ein E-Auto und deshalb bevorzuge ich z. B. bei meinen Einkäufen jetzt den Supermarkt in der Nähe meiner Arbeitsstelle weil es dort eine kostenlose 22kw Ladesäule gibt. Der Discounter in meinem Wohnort bekommt mich seit dem nicht mehr zu Gesicht.

    In Sachen Ladestation sollten eigentlich 3,7@ 16A auch langfristig ausreichen. Damit kann man über Nacht locker jedes Pendlerauto aufladen und ich kann mir nicht vorstellen, dass mit diesem Gesetz plötzlich jeder Mieter ein Recht auf einen 22kW Lader bekommt.

    Wenn man die Ladestationen geschickt verteilt und die Benutzer ganz normal mit RFID authentifizieren lässt, wäre es übrigens auch möglich, dass man mit einem längeren Kabel auch mal die Ladestation 2-3 Parkplätze weiter zum Laden nutzt. Da wäre man relativ flexibel.

    In der Anfangszeit würde wohl auch erst mal Schuko ausreichen, aber dann müsste man natürlich absprechen, wie man das mit der Abrechnung genau macht.

  6. Re: Unser Gebäudeanschluss hat 3x50A für 70 Personen und 30 Garagenplätzen

    Autor: Luke321 18.07.18 - 11:25

    Aison schrieb:
    --------------------------------------------------------------------------------
    > Wir verwalten ein 50 jähriges Gebäude mit 65 günstigen 1-Zimmer Wohnungen
    > für Studenten.

    Naja, die Gefahr, dass da demnächst plötzlich das halbe Haus einen Porsche Mission E oder Tesla hat und nach Superchargern verlangt dürfte überschaubar sein...
    Für alles andere tun es auch vorerst ein paar Schukosteckdosen.

  7. Re: Unser Gebäudeanschluss hat 3x50A für 70 Personen und 30 Garagenplätzen

    Autor: chefin 18.07.18 - 11:34

    50A Hausanschlussicherungen erscheinen mir in der Tag deutlich zu wenig. Da müsste abends beim Kochen die Sicherung fliegen. Weil da jeder ca 10A zieht, selbst bei kleinstem Gerät. 650A aus 150A Anschlusswert geht nicht. Aber es wird sicherlich so sein, das hier eine 20A Sicherung pro Wohnung ist (Wechselstrom) und ein Gleichzeitigkeistfaktor von 45% zugrunde gelegt wird. Also 30 Haushalte a 20A maximal, ergibt 600A. Vieleicht doch ein 200A Anschluss(drehstrom = 3x 200A Sicherung)

    Alles andere würde permanent schon Probleme machen und ohne Elektroautos nicht funktionieren. Da ihr Miete bezahlt und scheinbar keinen Sicherungsabwurf habt, ist es wohl mehr als 50A

  8. Re: Unser Gebäudeanschluss hat 3x50A für 70 Personen und 30 Garagenplätzen

    Autor: Aison 18.07.18 - 11:50

    Es sind tatsächlich 3x50A. Aber man muss natürlich beachten, dass es keine Backöfen in den Wohnungen gibt und nur eine Einfach-Herdplatte. Backöfen gibt es nur in den Gemeinschaftsräumen.

    Weiter muss man beachten, dass die fetten Stromfresser wie Backöfen, Herdplatten, Waschmaschinen, etc... mit zwei Phasen, also 400V angeschlossen sind. Bei 400V ist die Leistung gegenüber dem gleichen Strom schon einiges höher.

    3x50A sind zwar bei 230V gegenüber dem Nullleiter nur 34.5kW, aber 3x50A können gegenüber drei Phasen (400V) auch 3x50x400V = 60kW sein.

    Zudem sind Gebäudeinstallationen nie so ausgelegt, dass alle gleichzeitig irgendwas machen. z.B. würde der Warmwasserboiler auch nicht reichen, wenn alle gleichzeitig heiss duschen würden. Gleiches gilt für die Heizung: Es können nicht alle ihre Räume auf 26° heizen. Wenn alle gleichzeitig den Lift benutzen wollten, gäbe es auch längere Wartezeiten.

    Gebäudeinfrastruktur ist immer für den Normalgebrauch ausgelegt. Da erträgt es sich alt nicht, wenn jetzt plötzlich massive Stromfresser dazu kommen. Anders sähe das aus, wenn der Hausanschluss auf theoretisch mögliche Maximallast ausgelegt wäre.

  9. Re: Unser Gebäudeanschluss hat 3x50A für 70 Personen und 30 Garagenplätzen

    Autor: Tantalus 18.07.18 - 12:03

    Aison schrieb:
    --------------------------------------------------------------------------------
    > Zudem sind Gebäudeinstallationen nie so ausgelegt, dass alle gleichzeitig
    > irgendwas machen.
    [...]
    > Gebäudeinfrastruktur ist immer für den Normalgebrauch ausgelegt. Da erträgt
    > es sich alt nicht, wenn jetzt plötzlich massive Stromfresser dazu kommen.

    Was ist denn für Dich "normalgebrauch"? Bei Eurer Installation dürften ja nicht mal TV-Geräte oder PCs betrieben werden, ohne dass es knallt. Davon, dass vielleicht doch mal jemand die Herdplatte manacht ganz zu schweigen.

    Gruß
    Tantalus

    ___________________________

    Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klarkommen.

  10. Re: Unser Gebäudeanschluss hat 3x50A für 70 Personen und 30 Garagenplätzen

    Autor: Wurzelgnom 18.07.18 - 12:08

    Aison schrieb:
    --------------------------------------------------------------------------------
    > Wir verwalten ein 50 jähriges Gebäude mit 65 günstigen 1-Zimmer Wohnungen
    > für Studenten. Wie damals üblich wurden 30 Garagenplätze gebaut, welche
    > aber heute fast zu 100% extern (Nachbarn) vermietet werden.
    >
    > Unser Hausanschluss ist 3x50A. Dieser Anschluss muss für die Haustechnik,
    > die Gemeinschaftsräume und für die Wohnungen reichen. Das war bis anhin nie
    > ein Problem. Wie soll das aber nun gehen, wenn wir genötigt werden
    > Elektroladestationen anzubieten? Strasse aufreissen lassen und einen neuen
    > Anschluss ziehen lassen? Wenn das zu 100% der Staat übernimmt, dann ist ja
    > ok.

    Also in unserem Mietshaus sind es für 12 Wohnungen 3x64A, jede ist mit 16A abgesichert. Vor der Tür fährt die Tram. Strom sollte also genügend in der Straße liegen...laut Vattenfall verkraftet Berlin problemlos 250000 E-Autos, danach kann man relativ leicht das Netz upgraden. Geht ja nicht von heute auf morgen.

    Was man aber braucht sind Lastverteilungsmanagement in den Ladesäulen, also ein System, dass den Strom intelligent Zeitlich versetzt zur verfügung stellt um das Hausnetz zu Entlasten. Die Stromkosten zahlen natürlich die Mieter. Vielleicht wäre ja auch eine eigene PV mit Stromspeicher eine Ergänzung.

    > Was ist wenn wir nur 10 Parkplätze mit Ladestationen ausgerüstet sind und
    > ein Parkplatz ohne Ladestation frei wird und der Nachmieter ein Elektroauto
    > hat. Müssen wir dann eine Parkplatzrochade unter den Mietern machen (ist
    > gar nicht so einfach...)? Oder müssen wir eine 11. Station einbauen
    > lassen?

    Gibt auch längere Kabel und Stationen mit zwei Anschlüssen ;-) Schuko wird doch auch reichen?

    > In jedem Fall würden die Mieten massiv steigen, wenn man so teuer die
    > Infrastruktur ausbauen müsste.

    Muss man sich überlegen...gibt ja auch Carsharing, und jeden Tag aufladen braucht man ja auch nicht unbedingt.

  11. Re: Unser Gebäudeanschluss hat 3x50A für 70 Personen und 30 Garagenplätzen

    Autor: Eheran 18.07.18 - 12:30

    >aber 3x50A können gegenüber drei Phasen (400V) auch 3x50x400V = 60kW sein
    Die Stadtwerke Stassfurt gehen bei 50A von 33kW aus. Was sich dann auch mit ~22kW bei 32A und ~30kW bei 63A deckt.
    Das macht bei 60 Personen 500W pro Person. Ein PC von sagen wir mal komplett 100W (inkl. sonstiger Hardware, etwa Router), 100W Kühlschrank, 100W Beleuchtung und die Leitung wäre schon zu 60% ausgelastet. Bist du wirklich sicher, dass das so stimmt?
    Wenn von den 60 Personen nur 5 gleichzeitig zu den entsprechenden Stoßzeiten kochen machen die schon 5*2kW=10kW extra, also 30%.
    Ja, die Sicherung schmilzt auch nicht gleich bei 30kW. Aber das würde doch so kein Elektriker machen bzw. es vielleicht nicht mal dürfen, da unsicher/überlastet? Die Rechtslage ist doch da eher nicht so lax?
    Ich bitte das zu prüfen.

  1. Thema

Neues Thema Ansicht wechseln


Um zu kommentieren, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich. Zum Login

Stellenmarkt
  1. ING-DiBa AG, Frankfurt am Main
  2. OEDIV KG, Bielefeld
  3. STWB Stadtwerke Bamberg GmbH, Bamberg
  4. Bayerische Versorgungskammer, München

Golem pur
  • Golem.de ohne Werbung nutzen

Anzeige
Spiele-Angebote
  1. 0,99€
  2. 4,26€
  3. 80,99€
  4. (-49%) 8,50€


Haben wir etwas übersehen?

E-Mail an news@golem.de


DSGVO: Kommunen verschlüsseln fast nur mit De-Mail
DSGVO
Kommunen verschlüsseln fast nur mit De-Mail

Die Kommunen tun sich weiter schwer mit der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung. Manche verstehen unter Daten-Verschlüsselung einen abschließbaren Raum für Datenträger.
Ein Bericht von Christiane Schulzki-Haddouti

  1. Digitale Versorgung Viel Kritik an zentraler Sammlung von Patientendaten
  2. Datenschutz Zahl der Behördenzugriffe auf Konten steigt
  3. Verschlüsselung Regierungen wollen Backdoors in Facebook für Untersuchungen

Surface Laptop 3 (15 Zoll) im Test: Das 15-Zoll-Macbook mit Windows 10 und Ryzen
Surface Laptop 3 (15 Zoll) im Test
Das 15-Zoll-Macbook mit Windows 10 und Ryzen

Was passiert, wenn ein 13-Zoll-Notebook ein 15-Zoll-Panel erhält? Es entsteht der Surface Laptop 3. Er ist leicht, sehr gut verarbeitet und hat eine exzellente Tastatur. Das bereitet aber nur Freude, wenn wir die wenigen Anschlüsse und den recht kleinen Akku verkraften können.
Ein Test von Oliver Nickel

  1. Surface Laptop 3 mit 15 Zoll Microsoft könnte achtkernigen Ryzen verbauen

Fritzbox mit Docsis 3.1 in der Praxis: Hurra, wir haben Gigabit!
Fritzbox mit Docsis 3.1 in der Praxis
Hurra, wir haben Gigabit!

Die Fritzbox 6591 Cable für den Einsatz in Gigabit-Kabelnetzen ist seit Mai im Handel erhältlich. Wir haben getestet, wie schnell Vodafone mit Docsis 3.1 tatsächlich Daten überträgt und ob sich der Umstieg auf einen schnellen Router lohnt.
Ein Praxistest von Friedhelm Greis

  1. Nodesplits Vodafone bietet 500 MBit/s für 20 Millionen Haushalte
  2. Sercomm Kabelmodem für bis zu 2,5 GBit/s vorgestellt
  3. Kabelnetz Die Marke Unitymedia wird verschwinden

  1. Datenschmuggel: US-Gericht schränkt Durchsuchungen elektronischer Geräte ein
    Datenschmuggel
    US-Gericht schränkt Durchsuchungen elektronischer Geräte ein

    US-Grenzbeamte dürfen nicht mehr so einfach die Smartphones und Laptops von Einreisenden untersuchen. Es muss ein begründeter Verdacht auf Datenschmuggel vorliegen.

  2. 19H2-Update: Microsoft veröffentlicht Windows 10 v1909
    19H2-Update
    Microsoft veröffentlicht Windows 10 v1909

    Das November-Update ist da: Bei Microsoft steht Windows 10 v1909 zum Download bereit. Laut Hersteller handelt es sich um ein Feature Update, die Installation geht schnell und die Neuerungen sind überschaubar.

  3. Sparvorwahlen: Tele2 feiert Rettung von Call-by-Call
    Sparvorwahlen
    Tele2 feiert Rettung von Call-by-Call

    Verbände und die Deutsche Telekom haben sich auf die freiwillige Weiterführung von Call-by-Call und Pre-Selection verständigt. Es gibt immer noch Nutzer dieser Sparvorwahlen.


  1. 17:23

  2. 17:00

  3. 16:45

  4. 16:30

  5. 16:12

  6. 15:30

  7. 15:15

  8. 15:00